我要註冊 會員登入
本版搜尋 搜尋 重設
首頁 > 哈拉區 > 居家修繕討論區

居家修繕討論區
發表文章
# 1 【問題】老屋配電盤 請教 發表日期:2015-01-08 20:29:02

hbs16 (唐伯虎點蚊香)

會員等級:新手

看他的文 留言給我 分享至FB

因為是老屋,2011年公婆請水電更換與申請進屋線14平方

我看配電盤大概畫一下,排列是這樣,好像有點簡單,不知ok嗎?


請問一些問題:
看到只有50A50A是指總電有多少? 都是14平分的進屋線嗎?

■圖中(1) 20A是廚房+1廁所+陽台+2房間+其中燈具
廚房煮飯時通常會有二種電器共用,會開抽油煙機。
如電子鍋與電鍋, 
若保溫熱水瓶煮沸時會措開時間!
固定插電的有熱水瓶保溫+冰箱+加壓馬達+強排熱水器。

■圖中(2) 20A是1書房+客廳+1廁所+其中燈具
這比較不用擔心的樣子。

■圖中(3)(4)冷氣一(13坪窗型定頻) , 冷氣二(6~7坪分離定頻+4~5坪分離定頻)

■圖中(5)30A因為是新拉線110v,也是我比較擔心的;
是獨立拉一條的線分接到二個房間專插 (水電說線是用2.2 我不懂這樣夠嗎?)
此要供二個房間的電暖器使用,
(一台最高1500w. 另一台最高1200w 通常沒開那麼熱 約600-800w)
水電又把此迴路的線在陽台分接一個插座,也可供乾衣機用
(前提開乾衣機,就不開暖爐;開暖爐,就不開乾衣機)
(開暖爐就是睡覺,也不會煮飯)

■再請教一個問題,之前煮飯時用
電鍋8A+電子鍋7.5A+抽油煙機3A+乾衣機12A,就跳電。
所以就找水電看,將使用乾衣機的線獨立,
現在可以邊煮飯+烘衣機都沒有跳電!是因為迴路分開的關係嗎?
還有夏天時,為何開了:客廳吹冷氣+廚房煮飯+烘乾機~~~不會跳電呢??

目前的問題,主要我2個房間要吹電暖器,用同一個迴路30A不知安全嗎?
因為我與老公都不懂,水電這樣作法分接與使用ok嗎?
我怕電線走火,又沒錢全換管線。謝謝!

# 2 【問題】老屋配電盤 請教 發表日期:2015-01-08 20:29:39

IQ18 (別問)

會員等級:一般會員

看他的文 留言給我

台電進屋線有三條,通常是一黑(+110V)、一紅(-110V)、一白(0V)

如果看到 是 紅、黑 … 相差 220V
紅、白… 相差 110V
黑、白… 相差 110V

看到只有50A50A是指總電有多少? 都是14平分的進屋線嗎?
--紅、黑 經過50A ... 那 最高用電的總瓦數 = 220V x 50 A = 11000瓦(W)
--你同時用超過 11000W就會跳電。

都是14平分的進屋線嗎?
--好像都是。 
--請參考 https://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1306021714840

如果有一台烤箱是2200W,但它同時可以用110V、220V電壓。
你插在 110V的插座上,那 產生電流是 20A(安培) (2200 除以 110 ,等於 20 )
你插在 220V的插座上,那 產生電流是 10A(安培) (2200 除以 220 ,等於 10 )

那個黑色的斷電器Breaker是看電流有沒有超過安全上限,超過就跳掉 (跟電壓無關)
所以烤箱在你圖裡面的 1、2 斷電器,會跳掉。
但烤箱在你圖裡面的的3、4斷電器,就不會跳掉。

一般牆壁裡面的配線是 2.0 mm , 它的安全電流上限是 19A …所以它配的斷電器是 20A

 


建議不要用電暖器,而是將分離式冷氣機換成冷暖機,既安全又省電。

# 3 【問題】老屋配電盤 請教 發表日期:2015-01-08 20:30:51

hbs16 (唐伯虎點蚊香)

會員等級:新手

看他的文 留言給我

現在可以邊煮飯+烘衣機都沒有跳電!是因為迴路分開的關係嗎?
是-烘衣機-分到別的回路. 
還有夏天時,為何開了:客廳吹冷氣+廚房煮飯+烘乾機~~~不會跳電呢??
-冷氣是220回路.

目前的問題,主要我2個房間要吹電暖器,用同一個迴路30A不知安全嗎.
如果線只用2.0那不可.
30A迴路要配5.5平方.或2.6(比較少).2.2的線沒聽過.
(電線難施工.開關換20A.電暖器1台全開.1台半開)
最好都拉獨立回路.如果電箱放得下開關.

# 4 【問題】老屋配電盤 請教 發表日期:2015-01-08 20:32:03

IQ18 (別問)

會員等級:一般會員

看他的文 留言給我

OK 不 OK 看你的想法
不會跳電就OK
還是有問題就要跳電

首頁 哈拉區 產業新聞 合作提案 廣告刊登 不動產法規 會員中心 問題反應 會員條款 著作權聲明 隱私權聲明
服務信箱:service@la-la.com.tw 網頁設計-橘野數位設計