# 1 【問題】專用迴路 發表日期:2015-01-10 03:43:06

kfkpw77 (老爺別這樣)

會員等級:新手

看他的文 留言給我 分享至FB

因為想在新家3樓前後房間各裝設一個專用迴路,所以當初請裝潢設計師裝5.5平方(規格是聽賣音響建議的),

後來發現水電裝完是2.0規格(配電箱裡面是15A,那個專有名詞我不是很懂)並要收費6000元/迴,

共12,000元,老實說我很傻眼,因為當初廚房專迴在合約是1800元/迴左右,後來3樓專迴是加裝的,另外報價,

但怎麼會差那麼多?設計師說水電師父來拉線不好拉,說我家線管很小之類,所以才這麼貴!!!!



我想請問各位專家:

1.他是用15A,到底可不可以????,

2.線徑2.0不能再用高一點如30A嗎?

3.難道真的不行裝5.5平方嗎?

4.其次這個價位是合理的嗎?

# 2 【問題】專用迴路 發表日期:2015-01-10 03:43:29

mjoagj48 (孟疑大師)

會員等級:新手

看他的文 留言給我

<1.他是用15A,到底可不可以????,>
可以
<2.線徑2.0不能再用高一點如30A嗎?>
最大15A
<3.難道真的不行裝5.5平方嗎?>
你提供資訊太少無法判斷
<4.其次這個價位是合理的嗎?>
我覺得不合理,一般距離2000~3500是合理的區間

建議請他重拉成5.5mm平方,他敢開價並簽約就表示當初評估可以做到,但後來因為某種原因偷工減料。
就照合約來,他做到5.5mm,你付12000。

要是他不肯改善,跟你灰說管線不好拉線等等理由,你就跟他反灰,說你只付36%的錢4320元,因為(2.0/5.5)=36%,灰一灰他就會照原來的合約做了。

不過看來這個項目是加做,沒簽約,那就有得灰了。

# 3 【問題】專用迴路 發表日期:2015-01-10 03:44:11

sus5646 (羅密歐與豬過夜)

會員等級:新手

看他的文 留言給我

我有疑問 既然要裝 "專線" 那又何必 用2.0呢????

"專線" 就是給特定電器使用的阿 

例如 廚房"專線" 規格一般不就是5.5的阿 ,以方便使用 電鍋 + 微波爐 等等 高用電量的電器

如果用2.0 你試想可以承受這麻大的電容量嗎????


所以請你要求他,當初講5.5就是 5.5 不然就不要拉..你另外找別人來拉 說不定 會比較便宜

# 4 【問題】專用迴路 發表日期:2015-01-10 03:45:11

IQ18 (別問)

會員等級:一般會員

看他的文 留言給我

那你就回他我要拉專迴就是要重電,你給我2.0我就拿原來的插座就好了~~
拉不過要講~沒講你把線抽回去吧~~不需要2.0的~~